Autor:  Murdoc [ stř črc 06, 2016 9:01 am ]
Předmět příspěvku:  Spojení sendvičové a normální zdi

Dobrý den, bojuji s tímto. Chtěl bych, aby se mi zděná konstrukce napojovala k nosné části sendviče a ne skrz celou zeď. Myslel jsem, že to bude nastavením referenčních čar, ale tím to taky není. Co dělám špatně? :)

Přílohy:
Výstřižek.PNG [15.54 KiB]
Zatím nestaženo

Autor:  LuW. [ stř črc 06, 2016 5:09 pm ]
Předmět příspěvku:  Re: Spojení sendvičové a normální zdi

obecně je třeba se podívat na nastavení priorit průniku pro použité stavební materiály. Stavební materiály s vyšší prioritou překrývají materiály s nižší prioritou. Nastavení priority je v dialogu stavební materiál. Stavební materiál najdete mezi atributy archicadu. Platí pro verze archicadu, kde už je k dispozici atribut Stavební materiál.

Autor:  Murdoc [ pon črc 18, 2016 11:41 am ]
Předmět příspěvku:  Re: Spojení sendvičové a normální zdi

díky moc!