Právě je čtv bře 28, 2024 10:21 pm




Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
Zateplená a nezateplená stěna 
Autor Zpráva
Moderátor
Moderátor
Uživatelský avatar

Registrován: pon črc 02, 2007 2:34 pm
Příspěvky: 452
Příspěvek Re: Zateplená a nezateplená stěna
Tomas J. píše:
Pavel Švanda píše:
Co se týče zateplení ostění záleží mimo jiné na tom, jakou knihovnu používáte. Na obrázcích je použit AC13 s knihovními prvky AC13. V nastavení okna přejděte do nastavení ostění/zakončení zdi a zvolte poslední metodu (obr1). Aktivujte zalomení omítky, vrstvu vlastní a vepište tloušťku tepelné izolace, např. 30mm.
Klikněte na tlačítko "nastavení uzavření dutiny v sendviči" a zvolte místo toho geometrii ostění (obr2). V uživatelském zakončení zvolte "ostění" a nastavte jeho velikost (opět 30mm).

A je to... :) na ostatní se podívám později... teď to nestíhám :?


As tím koncem zdi už víte prosím? Já sem ho nakonec vypustil z konstrukce a nadradil deskou ale pořád mě to zajímá až na to bude čas :)
Díky



Bez toho aniž bych viděl váš soubor na to stěží přijdu. Ten detail je tam nějaký složitý a otázkou je, jestli ho lze vyřešit nějak jinak. Mě samotnému se to nepodařilo nasimulovat.

_________________
Intel Core i7 2630 2.0GHz, GeForce GT 540M, 8GB DDR3, W7 64


pát čer 18, 2010 8:54 am
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: pát dub 17, 2009 9:21 pm
Příspěvky: 142
Příspěvek Re: Zateplená a nezateplená stěna
Tak jsem to nějak nasimuloval. V tom projektu to bylo obdobně. Jde mě o to že když se přepnu mezi celou kontrukcí a nebo jen nosnou vrstvou konec zdi ač je jako izolace zůstane.
Otázka je jestli s tím jde vůbec něco udělat???

http://uloz.to/5128215/konec-zdi.pln

Aby to bylo vyditelné pro zbytek fóra o čem se bavíme dolňuju obrázek.
Obrázek

_________________
Jsem rozhodnut že zde budu podle svých možností pomáhat...
AC 15 64bit, Notebook - Core 2 Duo 2,2 Mhz, 4 Gb ram, Win 7 Ultimate....UŽ TO JDE HŮŘE :(


pát čer 18, 2010 10:03 am
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: pon zář 24, 2007 3:31 pm
Příspěvky: 517
Příspěvek Re: Zateplená a nezateplená stěna
Konec zdi je v podstatě speciální GDL prvek (úplně teoreticky si můžete vytvořit vlastní) a zrovna tento neumí na zobrazení konstrukce správně reagovat. Otázkou je, jestli to vůbec nějaký umí :?
Já bych asi postupoval jinak, konec zdi bych v tomto případě vytvořil pomocí prvku sloup složitého profilu. Jediné, co budete muset trochu doladit jsou dělící čáry, tak aby se to v obojím zobrazení zobrazilo tak jak má.

_________________
ing. Michal Jirát
Business Centrum Mikrotechna a.s.
NOSCALE architects, s.r.o.
Odborná rada pro BIM
Výuka ArchiCADu na FA ČVUT

Realizační dokumentace a rekonstrukce v AC23 s přehledem, teamwork2 je super a prezentace pomocí BIMx nemá chybu


pát čer 18, 2010 11:46 am
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: pát dub 17, 2009 9:21 pm
Příspěvky: 142
Příspěvek Re: Zateplená a nezateplená stěna
jirat píše:
Konec zdi je v podstatě speciální GDL prvek (úplně teoreticky si můžete vytvořit vlastní) a zrovna tento neumí na zobrazení konstrukce správně reagovat. Otázkou je, jestli to vůbec nějaký umí :?
Já bych asi postupoval jinak, konec zdi bych v tomto případě vytvořil pomocí prvku sloup složitého profilu. Jediné, co budete muset trochu doladit jsou dělící čáry, tak aby se to v obojím zobrazení zobrazilo tak jak má.


Přesně takto sem to řešil a nebo druhá varianta je deska oboje se ale neobejde bez doplnění čar....

_________________
Jsem rozhodnut že zde budu podle svých možností pomáhat...
AC 15 64bit, Notebook - Core 2 Duo 2,2 Mhz, 4 Gb ram, Win 7 Ultimate....UŽ TO JDE HŮŘE :(


ned čer 20, 2010 8:47 pm
Profil
Uživatelský avatar

Registrován: pon zář 24, 2007 3:31 pm
Příspěvky: 517
Příspěvek Re: Zateplená a nezateplená stěna
Dělící čáry se dají taky doladit, ale musíte se spokojit s zakrýváním poloviny tlusté čáry pozadí výplně a pomocí bílých čar. A pochopitelně jak už je napsáno někde dříve, pomocí sad per pohledů. Chce to zkoušet a kombinovat :-)

_________________
ing. Michal Jirát
Business Centrum Mikrotechna a.s.
NOSCALE architects, s.r.o.
Odborná rada pro BIM
Výuka ArchiCADu na FA ČVUT

Realizační dokumentace a rekonstrukce v AC23 s přehledem, teamwork2 je super a prezentace pomocí BIMx nemá chybu


pon čer 21, 2010 10:37 am
Profil

Registrován: čtv zář 23, 2010 8:13 pm
Příspěvky: 7
Příspěvek Re: Zateplená a nezateplená stěna
to je zajímavé, díky, hned vyzkouším pár vašich rad.

_________________
Servis pc - oprava počítačů, tandemový seskok - zábava pro každého


pát říj 29, 2010 9:59 am
Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Český překlad – phpBB.cz